IR controller atmega128 + ad7705
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 08.11.2016, 11:46 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| Форумчане, куплю-продажу и личные сделки выяснять в личке, либо в новом форуме. Этот форум для вопросов по электронной части станции.=============================================
Прошивки от mon 2.9 и 3.0 Протеус скачать Схема от mon здесь Меню кнопок смотреть Описание меню скачать в формате excel От wadimk схема и печатка с фото здесь и здесь + доработка схемы - читать Fuse для данной станции здесь Печатка от kypatop здесь и силовая здесь Печатка от olav2015 здесь Печатка от boksen74 здесь Полезное чтиво по конструированию ИК станций читать Мой вариант кнопок для вашего редактирования здесь
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
olav2015 | Дата: Суббота, 25.03.2017, 19:17 | Сообщение # 106 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Статус: Offline
| Моя разводка, может кому-то пригодится: 1. Инвертор вместо 74AC02D - DM74LS14M 2. Вторая 7805 для питания AD7705 3. Ключи в корпусе TO-252
|
|
|
Пользователи поблагодарившие olav2015 за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:17 | Сообщение # 107 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Тоже собрал управу. Теперь потихоньку занимаюсь нагревателями и корпусом. Ошибочно заказал AD7705 в корпусе TSSOP-16, поэтому пришлось печатку под себя подкорректировать. За основу взял схему с изменениями от wadimk.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:27 | Сообщение # 108 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| В качестве ВН нагревателя сегодня установил керамику купленную у Chernig0v ,настраивал на скорую руку,вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=_YdDaO4Y0Zo
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:11 | Сообщение # 109 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Подскажите, поэкспериментировав с лампами в качестве нагревателей, выяснил, что стоит ограничение мощности нижнегонагрева на 27% (50 град.). Этот параметр можно где-то изменить? У меня нижний нагрев кварцевые нагреватели общей мощностью 2,5 кВт. еще не подключал к управе. Есть сомнения, что хватит мощности для обеспечения задаваемых скоростей нагрева.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 16:23 | Сообщение # 110 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| boksen74, Последняя вкладка в меню есть лимит углов и защита,можете выставить хоть на 100% открытия симистора ,а так же там имеется защита по температуре в случае,если вы забыли установить на низ термодатчик (плохой контакт с платой),а угол открытия уже достаточно велик,станция вырубится.По default там стоят мои настройки под мои нагреватели.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Среда, 12.04.2017, 14:08 | Сообщение # 111 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Mon, подскажите в последней закладке в подменю "защита низа Tout_tmp_Up < 50"- что определяет переменная 50?
Сообщение отредактировал boksen74 - Среда, 12.04.2017, 14:20 |
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Среда, 12.04.2017, 16:47 | Сообщение # 112 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| boksen74, это условие. Если угол открытия симистра BotAngle низа(там же задается,этот пункт стрелкой вниз опустится ) уже достиг заданного,а температура - Tout_tmp_Dn меньше заданного X , сработает защита.Можно выставить этот параметр в минимум или скажем текущую комнатную и защита соответственно уже не сработает. Я только обратил внимание на то,что строки Tout_tmp_Dn и Tout_tmp_Up перепутал местами,чуть позже поправлю и перекомпилю
Сообщение отредактировал mon - Среда, 12.04.2017, 16:49 |
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Среда, 12.04.2017, 19:04 | Сообщение # 113 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Устанавливал переменную Tout_tmp_Dn и Tout_tmp_Up = 1 и при достижении угла открытия симистора до BotAngle - процесс останавливался. При этом температура на датчиках была в районе 70 град . Если не сложно - проверьте еще раз данный алгоритм.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Среда, 12.04.2017, 21:43 | Сообщение # 114 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| boksen74, Ок,завтра проверю. а пока выкинул этот кусок кода и снял лимит: https://cloud.mail.ru/public/aSbx/CwJ6kkjLH
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:06 | Сообщение # 115 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| boksen74,Проверил,все работает: https://youtu.be/SlWnYg3ueCI
Сообщение отредактировал mon - Пятница, 14.04.2017, 16:39 |
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
andmai | Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:17 | Сообщение # 116 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| mon привет! а не мог бы ты написать инструкцию по настройке по каждому пункту меню если не затруднит тебя! так быстрее освоить меню и понятнее что и где править под свою станцию и нужды! я думаю многим пригодится такая инструкция!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие andmai за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Пятница, 14.04.2017, 11:58 | Сообщение # 117 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Mon, защита заработала как надо. Дело в том , что при увеличении значения Tout_tmp_Dn более 255, значения на экране принимаются от нуля и далее, но это я думаю значения 256 и далее. Пытаясь разобраться с работой этой переменной я влез в другой диапазон. Думаю здесь не плохо бы ограничить диапазон, чтоб не было таких недоразумений.
Сообщение отредактировал boksen74 - Пятница, 14.04.2017, 15:35 |
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Пятница, 14.04.2017, 16:10 | Сообщение # 118 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| andmai, Я давно думаю над этим,но все никак не соберусь, в ближайшее время буду заиматься этим вопросом.
boksen74, Вы правы,казалось визде ограничил...а нет, обязательно поправлю.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Пятница, 14.04.2017, 17:00 | Сообщение # 119 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| Ограничение таки было до 300,просто использовал не ту функцию преобразования числа https://cloud.mail.ru/public/Le1p/hisE6L2Zu
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
ankis201212 | Дата: Суббота, 22.04.2017, 21:06 | Сообщение # 120 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| mon дружище подскажи пожалуста по фузам выставил в eXtreme Burner - AVR LowFuse=0xDE HighFuse=0xDF Extended=0xFF. проц зтеперь програматор не видит пишет целевой контролер недоступен! другие меги видит и читает и пишет! а она одна была теперь ждать китай пока пришлют! может можно спасти мегу подскажи пожалуста! и по фузам может напишеш как должно быть штоб заработало!желательно как я писал в таком виде 0xDE, 0xDF, 0xFF. спасибо
Сообщение отредактировал ankis201212 - Суббота, 22.04.2017, 21:08 |
|
|
Пользователи поблагодарившие ankis201212 за этот пост: |
|
|