IR controller atmega128 + ad7705
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 08.11.2016, 11:46 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| Форумчане, куплю-продажу и личные сделки выяснять в личке, либо в новом форуме. Этот форум для вопросов по электронной части станции.=============================================
Прошивки от mon 2.9 и 3.0 Протеус скачать Схема от mon здесь Меню кнопок смотреть Описание меню скачать в формате excel От wadimk схема и печатка с фото здесь и здесь + доработка схемы - читать Fuse для данной станции здесь Печатка от kypatop здесь и силовая здесь Печатка от olav2015 здесь Печатка от boksen74 здесь Полезное чтиво по конструированию ИК станций читать Мой вариант кнопок для вашего редактирования здесь
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
ser | Дата: Пятница, 20.01.2017, 21:47 | Сообщение # 61 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Всем форумчанам, здравия желаем! Автору Дмитрию респект! за проделанную работу. Хотелось бы повторить данную конструкцию, с помощью приобретения платы, которую разработал уважаемый wadimk.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие ser за этот пост: |
|
|
boksen74 | Дата: Суббота, 28.01.2017, 21:07 | Сообщение # 62 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Очень понравился проект. Бюджетный и довольно перспективный. Гибкий в настройке. Собираю детали -буду повторять. Маленькие пожелания, если можно. На экране "угол открытия симистора" - цифры тяжело информативные и смотрятся как временные для настройки, но не как законченный интерфейс. Если выразить эти величины в процентах - это было бы очень удобно.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие boksen74 за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 15:56 | Сообщение # 63 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| Цитата На экране "угол открытия симистора" - цифры тяжело информативные Возможно и так.Вот в процентах 0 -100%:
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
strannik771 | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:05 | Сообщение # 64 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Всем трям!!! Кто нить подскажет где в Украине купить дисплей под сей проект с кириллицей?
|
|
|
Пользователи поблагодарившие strannik771 за этот пост: |
|
|
wadimk | Дата: Воскресенье, 29.01.2017, 17:22 | Сообщение # 65 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| На космодроме харьковском есть...По веселой цене.Уж лучше обычный за 2 бакса.На нем же не книжки читать.А цифры на любом одинаковые. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wh1602
|
|
|
Пользователи поблагодарившие wadimk за этот пост: |
|
|
kypatop | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 07:52 | Сообщение # 66 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| На том же ОЛХ есть от 45 грн (без кириллицы)
|
|
|
Пользователи поблагодарившие kypatop за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:09 | Сообщение # 67 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| strannik771, http://voron.ua/catalog/023080 посмотрите, может подойдет вам
Народ, где можно найти прецизионные резисторы, а частности для этой схемы, там три штуки по 1Мом и 0,1%, что-то не нашел smd варианта.
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Вторник, 31.01.2017, 07:54 | Сообщение # 68 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| Alexandr_, 1Мом необязательно,если добиться на Vcc Ad-ки 5.00,то просто 1к-1%.Вообще важно получить на Vref -1.00v.Для калибровки точки ноля,поставить точных 100Ом в место pt100,далее зайти в меню чтение каналов ADC запомнить эти числа и записать их в общих настройках ->точка "0" 1 и 2 канала.Также для теста можно пройтись по таблице термодатчика и вместо pt100 поставить многооборотный 500Ом подстроечник и посмотреть погрешность измерения в требуемом диапозоне.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 09:12 | Сообщение # 69 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| mon, ясно, теперь легче с этим вопросом, а то интернет перерыл, толком ничего и нет... В даташите на адэшку есть схема включения на эти выводы REF192. Может это более стабильный вариант или это не совсем то в вашей схеме?
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:27 | Сообщение # 70 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| Alexandr_, Вот отсюда брал: http://eewiki.ru/wiki....1%D0%9F Вот поповоду 4-х проводной схемы включения: http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=722273
А вообще конечно можно входную часть переделать и поставить стабилитрон в качестве опорника,но тогда нужно все пересчитывать,деление на какую-нибудь константу,так как стабилитрон на 1В я не видел,а так получилось все очень даже хорошо,результат вычисления получился 1:1 и декремент константы точки "0",так как нам отрицательная температура не нужна.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
kypatop | Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:27 | Сообщение # 71 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Alexandr_, наверное все же REF195
|
|
|
Пользователи поблагодарившие kypatop за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 10:50 | Сообщение # 72 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| kypatop, нет, REF192 по даташиту, т.к. 192 на 2 вольта а 195 на 5 вольт стабилизации, подключается на выводы RF IN(+) и RF IN(-).
mon, почитаю, но принцип знаю, самообразовывался как то на эту тему Со стабилитроном тогда действительно не стоит морочиться, если и так точности для наших целей хватает за глаза, просто мысль эта пришла, пока искал прецизионные резисторы в smd исполнении на 1мегом... А как вы сделали 4-х проводное подключение у себя, как-то посмотреть фото и т.п. можно? Как паяли к PT100? Просто хочу использовать свои старые датчики от станции по схеме LDZ, но там подключение то другое. Можно ли будет оставить старую подпайку, обрезать провода за несколько сантиметров от PT100 и к месту среза подпаять уже 4-х проводную систему? Не отразится ли сильно это на показаниях?
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
mon | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:21 | Сообщение # 73 |
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 191
Статус: Offline
| Alexandr_, По большому счету можно,просто будет вносится маленькая погрешность на длине проводника,которую можно легко компенсировать поправкой в настройках .
|
|
|
Пользователи поблагодарившие mon за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 31.01.2017, 11:24 | Сообщение # 74 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| Ну и отлично, просто не хочется перепаковывать и перепаивать PT100, ну очень не хочется.
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
kypatop | Дата: Вторник, 31.01.2017, 12:29 | Сообщение # 75 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| Alexandr_, по пайке РТ100 не подскажите как делали?
|
|
|
Пользователи поблагодарившие kypatop за этот пост: |
|
|