IR Station LDZ
|
|
Alexandr_ | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:29 | Сообщение # 1 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| Доступно только для пользователей
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
asg1982 | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:20 | Сообщение # 1396 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| не могу откалибровать pt100 ниже 43 градусов не опускается верх колебания 1-3 градуса а низ до 30 градусов колебания. датчик низа крепится снизу на плату а верхний возле чипа сверху я правильно понял? скачки температуры из за lm358 ее надо поменять я ошибаюсь или нет?
|
|
|
Пользователи поблагодарившие asg1982 за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Вторник, 22.03.2016, 09:01 | Сообщение # 1397 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| kokhanovs, Само собой можно. Народ, читать научитесь форум. Это многих касается. Все вопросы уже заданы и ответы написаны. :)
asg1982, не заморачивайтесь. Или вы хотите мереть комнатную температуру? У меня один канал тоже ниже 30-и не опускается... но зато температуры пайки держит четко. На счет колебаний уточните. Менять микруху не нужно, возможно проблемка в питании, или фоновая наводка. Осциллографом питание посмотрите.
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
asg1982 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 10:33 | Сообщение # 1398 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| Alexandr_, нижнее показание температуры прыгает + - 25 градусов . нижний датчик вы крепите по центру нижнего нагревателя а не лучше будет его крепить под чипом на плате точнее измерение будет вроде
|
|
|
Пользователи поблагодарившие asg1982 за этот пост: |
|
|
Cinema | Дата: Вторник, 22.03.2016, 22:26 | Сообщение # 1399 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 618
Статус: Offline
| Предлагаю всем посмотреть занимательный, на мой взгляд, сериал о сборке ИК паяльной станции: Сейчас уже 10 серий. Есть интересные моменты. За саму станцию здесь не пишИте - там "воз и маленькая тележка" грубых ошибок. Кстати, в #7 есть реальный замер мощи последовательно включенных галогенок 25шт.*12в/35Вт.
"Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел" © интернет
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Cinema за этот пост: |
|
|
dmn84 | Дата: Среда, 23.03.2016, 21:36 | Сообщение # 1400 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Привет народ, я тот самый Охотник с ромбы с которого там и началась вся санта барбара по паяльным станциям на 9 сезонов. В общем решил я свою старую станцию модернизировать, а то лежит второй год бездействует (навсяк напомню она на галогенках изначально была). Контроллер хочу LDZ. Прикупил я стеклокерамику от станции jovi re8500, чтоб на нее плату ставить можно было на стоечках как это у магистра и термопро(магистром пользуюсь в своем сервисе уже второй год, алюм термостол, очень нравится, датчик термопара). Верх собрался либо кварц либо эльштайн ставить. Так вот встал вопрос о нижних нагревателях, что лучше, оставить галогенки или чтото придумывать с открытой спиралью. В re8500 используют нагреватели Elstein HSR с открытой спиралью. Я так понял для стеклокерамики надо чтото малоинерционое. Не встречал ли кто китайских аналогов HSR? Оригинал просто не гуманно стоит. И еще вопрос, может ли кто снять видео как контроллер LDZ работает с галогенками при отработке термопрофиля?Не мигает ли лампами? ЗЫ не нашел как тут ник изменить(
Сообщение отредактировал dmn84 - Среда, 23.03.2016, 22:02 |
|
|
Пользователи поблагодарившие dmn84 за этот пост: |
|
|
anubis85 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 12:44 | Сообщение # 1401 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 116
Статус: Offline
| У меня низ и верх - галлоген. Низ не моргает, там шим сигнал видно другой по определению. Верх немного мигает, но т.к. светит сверху в низ, то все равно.
Не думаю, что открытый нагреватель сложно сделать, у вас вроде руки из нужного места. Например у нас можно купить готовые спирали для кварцевых излучателей. Положить их можно на асбестовую подложку. Вроде встречал и информацию о цементном составе для нагревателей.
Сообщение отредактировал anubis85 - Четверг, 24.03.2016, 12:53 |
|
|
Пользователи поблагодарившие anubis85 за этот пост: |
|
|
dmn84 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:03 | Сообщение # 1402 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| anubis85, версия прошивки какая? У меня были мысли купить муллитокремнеземистую плиту или шамотный кирпич, и на базе этого сделать проковыряв там канавки под нихром.
Сообщение отредактировал dmn84 - Четверг, 24.03.2016, 13:10 |
|
|
Пользователи поблагодарившие dmn84 за этот пост: |
|
|
anubis85 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:06 | Сообщение # 1403 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 116
Статус: Offline
| Цитата dmn84 ( ) anubis85, версия прошивки какая? 7.0
|
|
|
Пользователи поблагодарившие anubis85 за этот пост: |
|
|
Alexandr_ | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:09 | Сообщение # 1404 |
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 814
Статус: Offline
| Цитата asg1982 ( ) Alexandr_, нижнее показание температуры прыгает + - 25 градусов . нижний датчик вы крепите по центру нижнего нагревателя а не лучше будет его крепить под чипом на плате точнее измерение будет вроде не понял, температура скачет, к примеру, от +25 до +50 и обратно...? Местоположение датчика низа не так важно, у меня на плите крепится, хватает с головой, да и низ греется не для плавления свинца, а для того. что бы плату не повело, когда верх начнет греть, в общем я не вижу причины мереть низ платы, работает и так прекрасно.
dmn84, ник не меняется, только новая регистрация. увы.
Люби грешников, ненавидь сам грех!
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Alexandr_ за этот пост: |
|
|
Ayar | Дата: Четверг, 24.03.2016, 13:36 | Сообщение # 1405 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Наконец то собрал плату контролера, спасибо создателю форума))) Долго мучился с прошивкой Атмеги, не хотела никак показывать температуры профиля правильно, но сегодня видать такой день, взяла и прошилась, да еще и заработала))). Пока не регулировал, но верх показывает 59 градусов, низ 19 градусов. Вместо терморезисторов пока впаяны два резистора по 100 Ом. Думаю что завтра доведу до ума.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Ayar за этот пост: |
|
|
Cinema | Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:40 | Сообщение # 1406 |
Генерал-майор
Группа: Проверенные
Сообщений: 618
Статус: Offline
| dmn84_ только не асбест!!! - я так им отравился, что до конца дней своих перегревать его не буду. У RE-8500 я не сказал-бы, что спираль открытая - скорее "полузакрытая" она : Смотрели по ссылкам с Ecpec.ws ?: Немного на 157-й странице там ещё: У меня отец лет 15-20 назад в плите от эл.печи с завода 3*50*50 см пропилы сделал по спирали и загнал в них спираль на ~3 квт, что под руку попалась - работало изумительно, пока не раскололась от падения. Плита была очень легкая, крошилась даже пальцами, очень плохой теплопроводностью обладала. Вот такую найти - и открытую спираль ваять можно, да стеклокерамикой от варочной поверхности накрыть. IMHO.
"Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел" © интернет
|
|
|
Пользователи поблагодарившие Cinema за этот пост: |
|
|
dmn84 | Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:02 | Сообщение # 1407 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| Не, асбест упаси боже, знаю про эту гадость. Вот, как раз такой кирпич или плиту хотел использовать. Спасибо за ссылки, подтвердилось что в правильном направлении думал.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие dmn84 за этот пост: |
|
|
vladimersv | Дата: Пятница, 25.03.2016, 00:06 | Сообщение # 1408 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| dmn84, стеклокерамика от RE-8500 и от варочной печи - разные по цвету и возможно по пропусканию спектра (вобщемто так некто и несмогли определить пропускает от RE-8500 ИК спектр или нет) но с печей стеклокерамика вобщемто режется легко стеклорезом и обрабатываются края наждачкой но ИК непропускает . по поводу нагрева-когдато эксперементировал(даи сами можете попробывать -у вас на галогенках низ остался-вот через димер и включите их а сверху стеклокерамику ) у меня были кварц трубки весь нижний подогрев 1.5 кВт -сверху положил стклокерамику .управление было тогда ещо от tormentor -плату установил на стойках 15мм (ниже нельзя ,при практическом применении-при работе верха получится снизу платы перегрев в раёне чипа .) нагрел плату до поплыва деталейй сверху примерно за 7-9минут . но весь нижний подогрев был сильно разогрет ,почему и отказался от стеклокерамики .возможно в будущем чтонить придумаю . темболее нетакто просто будет управлять - сильно большая инерцыя ,если ускорить нагрев-поойдёт перегрев платы и сильный вылет температуры ,при плавном-растянится преднагрев минут на 15 . учитывая что на плату будет действовать чисто температура а не ИК излучение.(при частом нагреве будет пересыхать плата ) щадящее всего кварц трубки или керамику а для ровной поверхности сетку . выигрых от стеклокерамики лиш в ровной поверхности , тогда ищите кварц стекло типа от каминов (немецкое стекло выдерживает 900град +ударопрочное и полностью пропускает ИК ) а сам нагрев хоть открытая спераль -хоть в кварцтрубках,которые легко крепить ,темболее спераль и поверхтрубок можно намотать а сами трубки как основа + к ним керамика крепления идёт .
|
|
|
Пользователи поблагодарившие vladimersv за этот пост: |
|
|
dmn84 | Дата: Пятница, 25.03.2016, 01:35 | Сообщение # 1409 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Статус: Offline
| У меня друг паяет галогенками с такой же панелью, только управление низа через диммер. Все отлично и по скорости нагрева почти так же осталось как без нее, заметно меньше светить стало на глаза. Я же хочу как то поаккуратнее сделать и правильнее. Открытая спираль мне лучшей кажется в плане нужного(длинноволнового) спектра ИК излучения. Доступно только для пользователей
Цитата vladimersv ( ) но весь нижний подогрев был сильно разогрет У вас низ скорее всего разогрелся сильно из за плохого отражателя. Да и кварц дополняет инерцию для всей системы, надо открытые спирали и близко к стеклокерамике.Цитата vladimersv ( ) щадящее всего кварц трубки или керамику а для ровной поверхности сетку . выигрых от стеклокерамики лиш в ровной поверхности тогда уж алюм термостол городить, он гораздо лучше кварца и керамики. Магистр который в конторе на алюм столе всем устраивает и платы ровнять очень удобно на стоечках. Привык к удобству монтажа платы на стол и теперь либо стеклокерамика либо этот вариант. Советую тоже присмотреться к алюм столам.
Сообщение отредактировал dmn84 - Пятница, 25.03.2016, 01:41 |
|
|
Пользователи поблагодарившие dmn84 за этот пост: |
|
|
vladimersv | Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:49 | Сообщение # 1410 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| с стеклокерамикой это было в целях эксперимента ,у меня конструктивно непридусматривал я на неё, у меня стоит сетка и кварц трубки (и также ровная поверхность на стойках установка платы) интересовала тогда именно минимальные размеры по высоте,для удобства,а отражатель от фотоглянцевателя пластины.
|
|
|
Пользователи поблагодарившие vladimersv за этот пост: |
|
|