    Форум » Паяльные станции » Инфракрасная паяльная станция на ARDUINO » Инфракрасная паяльная станция своими руками на ARDUINO (Инфракрасная паяльная станция своими руками на ARDUINO)
    Инфракрасная паяльная станция своими руками на ARDUINO
    Alexandr_
    Дата: Среда, 08.02.2017, 19:55 | Сообщение # 1        
    Генералиссимус
    Группа: Администраторы
    Сообщений: 605
    Статус: Offline

    Форумчане, куплю-продажу и личные сделки выяснять в личке, либо в новом форуме, этот форум для вопросов по электронной части станции.

    Архив по станции от hominidae с проектом efimsu ->здесь
    Проект Леонида, Leonid0071 "UNO-MAX6675-PC" и его доработки на форуме Амперки -> скачать

    Люби грешников, ненавидь сам грех!
     

    DIM
    Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 15:39 | Сообщение # 406        
    Подполковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 114
    Статус: Offline

    Cinema, хорошо, если с низом закончили, тогда не пойму, а коэффициент I и D для чего? и как настраивать верх? вопросов еще больше стало...
     

    Cinema
    Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 17:28 | Сообщение # 407        
    Полковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 369
    Статус: Offline

    Цитата DIM ()
    коэффициент I и D для чего?
    Тонкой настройкой, а именно подгонкой коэффициентов D и I , вы не только
    сгладите колебания графика на достигнутой уставке, а и уменьшите разницу
    между температурами между нижней и верхней плоскостью платы до 20-10*С,
    что будет вообще "по феншую".
    Цитата DIM ()
    как настраивать верх?
    Не сложнее. Плата нагрета. Запускаем верх. В скетче это так:
         
    Код
    //if (tc2 >= SP2-2 && !TopStart) TopStart = true;  //если температура низа вышла на уставку, включаем верхний нагреватель

          if (tc1 >= SP2 - 2 && !TopStart) TopStart = true; //если температура низа вышла на уставку, включаем верхний нагреватель

          if (TopStart == true)  //включаем верхний нагреватель
    По-русски это читается так: "если термопара верха (tc1) увидит, что по термопаре низа (tc2) плата вышла на уставку или не достигла уставки на 2*С, нужно включить верх".
    Если уставка для НИ у вас =170*С.
    Число шагов делаем 2. На первом шаге скорость делаем 0,5С/сек и температуру ставим 200*С, а значит время ставим этого шага 200-170=30. А 30*С при 0,5С/сек это 60сек.
    Второй шаг это 225*С и скорость 0,75*С/сек, а длительность 225-200=25. А 25*С при 0,75С/сек это 35сек. Итого, профиль верха должен у вас пройти полностью за 60+35сек. Вот тут вам и нужно настроить коэффициенты, для начала P.

    "Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел" © интернет

    Сообщение отредактировал Cinema - Воскресенье, 13.01.2019, 17:30
     

    DIM
    Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 17:36 | Сообщение # 408        
    Подполковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 114
    Статус: Offline

    Cinema
    Цитата Cinema ()
    Вот тут вам и нужно настроить коэффициенты, для начала P.
    понятно, но как, и с чего начать, т.е. что я должен видеть на графике? с низом там хоть более менее понятно, а тут...

    Добавлено (13.01.2019, 19:25)
    ---------------------------------------------
    Цитата Cinema ()
    На первом шаге
    где? здесь:
    устанавливаемскорость нагрева "Верхним Нагревателем"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_RAMP: St1 0,5 St2 0,75

    Цитата Cinema ()
    и температуру ставим 200*С,
    где? здесь?
    устанавливаем температуру "Верхнего Нагревателя"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_TARGET: St1 200, St2 225

    я правильно сообразил?
    здесь для начала что?
    устанавливаеммаксимальную мощность "ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ"
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_PWR: 82%

    устанавливаемвремя перехода на следующий шаг
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_DWELL: St1 15, St2 10

    настройка"ПИД" верхнего нагревателя
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_P: P 100 I 0.7 D 16


    Сообщение отредактировал DIM - Воскресенье, 13.01.2019, 19:26
     

    Cinema
    Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:16 | Сообщение # 409        
    Полковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 369
    Статус: Offline

    
    Цитата
    А там в меню пункты по очереди:
    1. Сколько шагов (1-9) будет делать верх врамках текущего профиля.
    Ставите два шага.
    
    Цитата
    1.устанавливаемколичество шагов профиля
    case REFLOW_STATE_MENU_STEPS: 3

    2.устанавливаем температуру "Нижнего Нагревателя"
    case REFLOW_STATE_MENU_BOTTOM_HEAT: 100

    3.устанавливаем максимальную мощность "НИЖНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ"
    case REFLOW_STATE_MENU_BOTTOM_PWR: 65%

    4.устанавливаем максимальную мощность "ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ"
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_PWR: 82%

    5.,6.,7.устанавливаем скорость нагрева "Верхним Нагревателем"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_RAMP: St1 1,0 St2 1.0 St3 0.75

    8.,9.,10.устанавливаем температуру "Верхнего Нагревателя"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_TARGET: St1 101, St2 150, St3 200

    11.,12.,13.устанавливаем время перехода на следующий шаг
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_DWELL: St1 15, St2 10, St3 5

    14.,15.,16.настройка "ПИД" нижнего нагревателя
    case REFLOW_STATE_MENU_BOTTOM_P: P 100 I 0.4 D 21

    17.,18.,19.настройка "ПИД" верхнего нагревателя
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_P: P 100 I 0.7 D 16

    "устанавливаем максимальную мощность "ВЕРХНЕГО НАГРЕВАТЕЛЯ"
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_PWR: 82%" - ставьте 65-70%, т.к. у вас керамика 450Вт. От чипа до керамики ставьте 4см.
    "устанавливаем скорость нагрева "Верхним Нагревателем"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_RAMP: St1 1,0 St2 1.0 St3 0.75" - т.к. шагов только два, то ставьте на первом скорость St1=0,5С/сек, и на втором St2=0,75С/сек.
    "устанавливаем температуру "Верхнего Нагревателя"
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_TARGET: St1 101, St2 150, St3 200" - это установка температуры ВИ на каждом из шагов. Т.к. шагов только два, то ставите на первом St1=200*С, и на втором St2=225*С.
    "устанавливаем время перехода на следующий шаг
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_DWELL: St1 15, St2 10, St3 5" - Опять же, шагов только два. Время я вам выше рассчитал: St1=60сек, St2=35сек.
    "настройка "ПИД" верхнего нагревателя
    case REFLOW_STATE_MENU_TOP_P: P 100 I 0.7 D 16" - аналогично низу, ставите сначала D и I в ноль, P - как вам угодно будет. Запускаете пайку и смотрите графики smile .

    "Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел" © интернет
     

    DIM
    Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 20:41 | Сообщение # 410        
    Подполковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 114
    Статус: Offline

    да уж....

    Сообщение отредактировал DIM - Вторник, 15.01.2019, 13:11
     

    Cinema
    Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:08 | Сообщение # 411        
    Полковник
    Группа: Пользователи
    Сообщений: 369
    Статус: Offline

    Цитата DIM ()
    пиды каждый раз так через жопу комп настраивать?
    Нет. Только один раз.
    Цитата DIM ()
    отладить профиль...
    В меню есть выбор четырех профилей. Сделайте, например, три для Pb- (1_обычная плата, 2_маленькая платка, 3_много массивных компонентов) и один для Pb+. А там уж, вы любой за 1 минуту поправить через это же меню, при острой необходимости, сможете smile .
    Настраивать желательно на плате размера mATX (профиль "1_обычная плата"), т.к. там есть все компоненты, которым мы должны при создании профилей уделить внимание, и отдельно на тех, что далее выше я перечислил. Сейчас попробуйте на парочку процентов поднять мощность НИ, т.к. есть некоторое отставание, а тонкая настройка еще его усугубит.
    Верх сложнее настроить smile . На графике заметно, что тепло от ВИ не сразу попадает на его датчик - это нормальное явление, ВИ же не может мгновенно нагреться до 180*С! А вот дальше идет зверская пила - надо поднимать по-чуть-чуть коэффициент D верха (пункт №19)
    И попробуйте в serial port plotter в поле POINTS указать не 600, а 100. график можно раздвигать влево, так удобнее считать за сколько и до какой температуры нагрелось, когда начало графиков совпадает со шкалой температур smile .
    Попробуйте пока, не трогая D, "устанавливаем время перехода на следующий шаг
    case REFLOW_STATE_MENU_STEP_DWELL: St1=90, St2 35" -  St1=90сек, St2=35сек.